狠狠亚洲婷婷综合色香,久久婷婷成人综合色,久久久久久久国产免费看,婷婷国产成人久久精品激情,亚洲成人福利在线观看,国产亚洲综合色就色,狠狠色丁婷婷综合久久

切換為不分頁顯示
【首頁】→ 【PLC】→ 主題:在通訊中,增加終端電阻的作用是什么?
字體:    回復
在通訊中,增加終端電阻的作用是什么? 
劉建陽(2009-6-9 11:30:43)  點擊:23318  回復:0  IP:59.61.48.*
(1)一般說法:終端電阻是為了消除在通信電纜中的信號反射。在通信過程中,有兩種原因因導致信號反射:阻抗不連續和阻抗不匹配。阻抗不連續,信號在傳輸線末端突然遇到電纜阻抗很小甚至沒有,信號在這個地方就會引起反射。這種信號反射的原理,與光從一種媒質進入另一種媒質要引起反射是相似的。消除這種反射的方法,就必須在電纜的末端跨接一個與電纜的特性阻抗同樣大小的終端電阻,使電纜的阻抗連續。由于信號在電纜上的傳輸是雙向的,因此,在通訊電纜的另一端可跨接一個同樣大小的終端電阻。引起信號反射的另個原因是數據收發器與傳輸電纜之間的阻抗不匹配。這種原因引起的反射,主要表現在通訊線路處在空閑方式時,整個網絡數據混亂。要減弱反射信號對通訊線路的影響,通常采用噪聲抑制和加偏置電阻的方法。在實際應用中,對于比較小的反射信號,為簡單方便,經常采用加偏置電阻的方法。
(2)永宏PLC手冊:信號傳輸電路由于各種傳輸線都有其特性阻抗( 以Twisted Pair 而言約為120Ω)。當信號在傳輸線中傳輸至終端時, 如果它的終端阻抗和特性阻抗不同時, 將會造成反射, 而使信號波形失真( 凹陷或凸出)。該失真的現象在傳輸線短時并不明顯, 但隨著傳輸線的加長會更加嚴重, 致使無法正確傳輸, 這時就必須加裝終端電阻( Terminator)。FBs-PLC 內部已安裝有120Ω 終端電阻,要施加終端電阻時請打開PLC 通訊蓋板,將指撥開關調到〝ON〞的位置上( 出廠時指撥是置于〝OFF〞位置),但注意終端電阻只能在Bus 的最左和最右的兩側PLC上施加, 兩側間的所有PLC 指撥需置于〝OFF〞位置, 否則會造成RS-485 推動能力不足。


[返回]
[本主題共0回復 | 每頁顯示20回復]
按用戶名:    按標題:   按內容:       包括所有回復
【首頁】→ 【PLC】→ 回復:在通訊中,增加終端電阻的作用是什么?
帖子標題:
   未登錄!    

您的權限:
發表回復:×
UBB功能:×
文件上傳:×
 
 
  圖示說明: 24小時新發主題  最近被編輯的主題  超過24小時普通主題
頁面執行時間:93.75毫秒 | 在線:26 今日:1413 合計:10880636 | 清除COOKIE | 
镇安县| 永修县| 麻阳| 浦江县| 呼玛县| 高台县| 嵊泗县| 外汇| 汨罗市| 七台河市| 岳阳市| 军事| 潍坊市| 涪陵区| 岳普湖县| 广丰县| 南岸区| 万荣县| 茶陵县| 池州市| 辽阳市| 个旧市| 东阳市| 海城市| 贞丰县| 明星| 南乐县| 霍邱县| 琼结县| 尉犁县| 乌恰县| 方山县| 手游| 花莲市| 陇西县| 巴林右旗| 河北省| 临泽县| 延吉市| 郸城县| 马边|