請教一個問題關于PLC的通訊的 lgzzhn(2013/8/31 10:31:15) 點擊:
15328 回復:
0 IP:
220.170.155.* 現場有兩臺PLC 通過CB25通訊 連接運行已達一年多之久,其中一個電柜的是用的PLC(A)的24V電源,前兩天,24V上有一個光電開關導致24V電源短過一回路,然后通讀莫名的斷了。
現用通訊只需從數據B傳到A 通訊斷了,B的(TX紅的,RX不亮) A的TX和RX都不亮。通訊線沒問題
可能是哪方面的原因,APLC 的CB25?還是別的什么
軟件不可能有問題吧。